When to check 7.6.1.3

insaatmuh

New Member
Hello, I have a production whose carrier system consists entirely of curtains (A13). I have 2 questions regarding this. 1.) The R coefficient is shown as Mdev &gt;= 0.75Mo on the reason for choosing the R coefficient in the program (attached picture). But Mdev on the Curtain Roll Moments Page <Mo/3 ve Mdev<Mo/6 kontrolleri yapılmaktadır. Burada R katsayı seçimi sayfasında bir sorun var mıdır?

2.) Başka programlar(ilgili idare bilgisi) yönetmeliğin 7.6.1.3 kontrolünü yapılıp yapılmadığını denetlemekteymiş. İdeStatikte bunu göremedim.

Konular hakkında bilgi verebilir misiniz?
 
Re: 7.6.1.3 CONTROL Hello, 1- If the structure type is selected as A13, this control is not given in the reports. There is no problem on the report page. The picture in the Report of the Reason for Choosing the R Coefficient is included to show the application limits of the structural system. Article 4.3.4.5 control is applied only in A14 and A15 type structures. mdev <Mo/3 ve Mdev<Mo/6 kontrolleri Madde 4.3.2.4.a) ve Madde 4.3.2.4.b) kontrolleridir.

2-Madde 7.6.1.3 Perde oranı kontrolü perde kalınlığını ve perde donatı oranını azaltabilme olanağı sağlayan bir kontroldür. Bu madde verilen koşullar sağlandığında perde kalınlık ve perde donatı oranının azaltılmasına izin vermektedir. Perde kanlılığı ve donatı oranı azaltılmıyorsa bu kontrollerin sağlanmasına gerek yoktur.


Seçmeli rapor diyaloğunda "Perde oranı kontrolü" seçeneği işaretlenerek bu rapor alınabilir.
 
Re: 7.6.1.3 CONTROL
&quot;Levent Özpak&quot;:2bvt2xzl&quot; said:
Hello, 1- If the structure type is selected as A13, this control is not given in the reports. There is no problem in the report page. Picture in the Report of the Reason for Choosing the R Coefficient The load-bearing system has been put in order to show the application limits.Article 4.3.4.5 control is only applied in A14 and A15 type structures. <Mo/3 ve Mdev<Mo/6 kontrolleri Madde 4.3.2.4.a) ve Madde 4.3.2.4.b) kontrolleridir.

2-Madde 7.6.1.3 Perde oranı kontrolü perde kalınlığını ve perde donatı oranını azaltabilme olanağı sağlayan bir kontroldür. Bu madde verilen koşullar sağlandığında perde kalınlık ve perde donatı oranının azaltılmasına izin vermektedir. Perde kanlılığı ve donatı oranı azaltılmıyorsa bu kontrollerin sağlanmasına gerek yoktur.


Seçmeli rapor diyaloğunda "Perde oranı kontrolü" seçeneği işaretlenerek bu rapor alınabilir.

Levent Bey,

Raporlarda perde oranı kontrolünü seçiyorum fakat rapor çıktılarında görülmüyor. Bunun sebebi nedir acaba?
 
Re: 7.6.1.3 CONTROL
&quot;insaatmuh&quot;:2d9sxggv&quot; said:
Levent Bey, I choose the screen ratio control in the reports, but it is not seen in the report outputs. What is the reason?
Hello TBDY 2018 Analysis settings You can get a report when you select the carrier system type A12 or A13 in at least one direction in the wizard.This control is carried out in systems where all the effects of earthquakes are carried by gap (A12) or gapless (A13) shears.
 
Back
Top